Profibus Logo
GERMANY
 
 
Neues Diagnosekonzept für PROFIBUS in der Prozessautomation
 
06.06.2005
Germany

Karlsruhe, 06. Juni 2005:

 

Die von Feldbus-Anwendern in der Prozessautomation (PA) gestellten Anforderungen nach einem leicht verständlichen und einfach handhabbaren Diagnosekonzept wurden bei PROFIBUS umgesetzt. Die PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO) hat eine Ergänzung zum PROFIBUS Profil "PA Devices" verabschiedet, die ein Diagnosekonzept spezifiziert, welches in enger Kooperation mit der NAMUR entwickelt wurde. Dabei sind die Anforderungen der NAMUR-Empfehlung 107 bzw. der VDI-Richtlinie 2650 nach einer Klassifizierung von Diagnoseereignissen in Statussignale berücksichtigt worden.

Prozessgeräte mit dem Profil PROFIBUS PA verfügen über die Statussignale Funktionskontrolle (ungültiges Ausgangssignal durch Funktionsstörung im Feldgerät oder seiner Peripherie), Wartungsbedarf (gültiges Ausgangssignal, aber erschöpfter Abnutzungsvorrat), Außerhalb der Spezifikation (Betrieb außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen) und Ausfall (ungültiges Aus-gangssignal aufgrund von Funktionsstörung im Feldgerät oder seiner Peripherie). Über die genannte Klassifizierung hinaus können detaillierte Diagnoseinformationen zur Verfügung gestellt werden. Durch geeignete Funktionen im Leitsystem oder Plant Asset Management System kann damit eine individuelle Benachrichtigung unterschiedlicher Adressaten (etwa Bediener und Wartungspersonal) ermöglicht werden. Für die Übertragung des aktuellen Statussignals wird bei PROFIBUS PA der gemeinsam mit dem Messwert kommunizierte Messwertstatus genutzt, der im Zuge der Spezifikationsarbeiten neu definiert wurde.

Neu ist auch, dass die Auswirkung eines bestimmten Diagnoseereignisses auf das Statussignal im Gerät eingestellt werden kann. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Diagnoseereignisse vor dem Hintergrund des spezifischen Einsatzzwecks des Geräts unterschiedlich beurteilt werden und damit auch zu unterschiedlichen Statussignalen führen können. Genaue Informationen über ein im Gerät identifiziertes Diagnoseereignis werden über die in der IEC 61158-6 international standardisierte PROFIBUS-Diagnose bzw. über lesbare Diagnoseparameter übertragen.

Das beschriebene Diagnosekonzept trägt entscheidend zum leistungsfähigen Asset Management auf Basis der PROFIBUS-Technologie bei.

 

 

Press Contact

 

PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.
Barbara Weber
Haid-und-Neu-Str. 7
D-76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21 /96 58 - 5 90
Fax: 07 21 / 96 58 - 5 89
E-Mail: press@profibus.com

 

 

By: Weber
Files: